      電磁屏蔽室是用高導電材判作為屏蔽體的封閉空間。電磁屏蔽體的材料選擇,應以屏蔽效能、造價、耐腐蝕性、施工難易程度等因素綜合確定,無特殊要求時宜選用低碳鋼板。
      電磁屏蔽室依結構型式分為簡易電磁屏蔽室、組裝式電磁屏蔽室、焊接式電磁屏蔽室,可根據使用要求與屏蔽技術指標,選擇適用的結構型式。
      電磁屏蔽室施工的相關要求:
      1、對電磁屏蔽室安裝位置的建筑物現場宜進行實測,經確認符合施工要求后方可進行施工。
      2、安裝場地空間結構及平面布置應能滿足電磁屏蔽室工程設計圖紙的安裝尺寸要求。
      3、電磁屏蔽室外表面與建筑結構體之間的隱蔽工程,包括需預留的孔、洞、各種預埋件、管道應已施工完畢,穿墻預留孔、預留洞應無遺漏。
      4、電磁屏蔽室坐落基層地面位置的浮渣、塵土應已清理干凈;地坪已堅硬,平整,并應保持干燥。
      5、供電磁屏蔽室工程施工使用的電源、氣源、水源均應滿足使用要求。
      6、設備和材料堆放的場地應符合設備和材料存放的要求,并應留有設備和材料進場所需要的通道和搬運空間。
      電磁屏蔽室施工注意事項:
      1、電磁屏蔽室內、外裝修時如果由其他施工人員,需要我方專業人員配合進行頂部、墻面需要和屏蔽殼體連接部位進行焊接,其他公司的施工人員禁止在屏蔽殼體鋼板上進行任何形式的焊接及打孔或者切割作業。
      2、電磁屏蔽機房波導管內禁止穿入帶金屬線纜,應采用室內無加強鋼芯的光纖從光纖波導管穿入。任何導電的材料都不能直接穿過光纖波導管。
      3、電磁屏蔽室通風波導窗連接風管時,禁止用鉚釘、焊接、打自攻螺絲等形式直接固定在電磁屏蔽室通風波導窗上,應通過電磁屏蔽室殼體波導窗上的連接法蘭連接,或者用膠水或者其他軟連接將風管進行固定。
      4、電磁屏蔽機房取電電源前端禁止接帶漏電保護的開關,并保證屏蔽室內送電時有可靠的接地,接地必須小于1歐姆。

    聯系我們

    地址:上海市閔行區虹梅南路4999弄燎申智城18號樓2樓 Email:thinking@shzget.com
    24小時在線客服,為您服務!

    版權所有 © copyright 2020 上海致廣電子技術有限公司 備案號:滬ICP備14042846號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml

    在線咨詢
    QQ客服
    QQ:2850528550
    電話咨詢
    021-34121059
    關注微信
    <xmp id="ei8is">
  • <bdo id="ei8is"><bdo id="ei8is"></bdo></bdo>
    <nav id="ei8is"></nav>
    <bdo id="ei8is"></bdo>
    <table id="ei8is"><input id="ei8is"></input></table>
  • <td id="ei8is"><bdo id="ei8is"></bdo></td>
  • <sup id="ei8is"><table id="ei8is"></table></sup>
  • <table id="ei8is"><label id="ei8is"></label></table>
  • 亚洲av片不卡无码一_色欧美片视频在线观看_337p日本大胆欧美人术艺术69_色欲综合视频天天天综合网站